1-Lo primero que necesitas es conocer el coeficiente de variación con la Tª de la tensión de circuito abierto.
2-Ahora supones una Tª máxima y mínima en la zona de trabajo y calculas la Tensión de circuito abierto máxima y mínima aplicando el coeficiente anterior.
3-A continuación, deberías calcular lo mismo pero para la tensión óptima de trabajo (Vpmp) para los dos mismos valores de Tª. Como no es plan de aplicar modelos matemáticos, supón que en ambos casos la Vpmp=0,85Voc (la tensión de c.a. calculada en los dos casos del punto 2)
4- Divide el valor de tensión mínima de trabajo del inversor (405 V) entre la tensión para la Tª mínima que hayas escogido. Ese es el número mínimo de módulos en serie.
5- Haz lo mismo pero para el valor de V a Tª máx y para la V de entrada máxima en operación (750 V)
Y haz lo mismo para la V máx de circuito abierto del módulo en el caso peor y la máxima V de entrada del inversor (900 V)
El resultado más restrictivo de los dos es el número máximo de módulos en serie.
6. Divide la máxima intensidad de entrada del inversor entre la máxima intensidad de cortocircuito del módulo (es el caso de elevada irradiancia y Tª, supón un 25% más de la dada en la ficha técnica) Ese es el número máximo de módulos en paralelo.
7- Con todas las combinaciones de valores anteriores posibles, escoge la que no sobrepase la potencia máxima de salida del inversor. Y si tienes varias, di que según bibliografía, no se recomienda sobredimensionar la potencia del campo FV más del 15% que la del inversor ( si entras en explicaciones, terminarías haciendo un máster...)
Este tema es más complejo de lo que parece para resumirlo en un post, así que lo más apropiado para un PFC es que recurrieras a libros especializados...
Un saludo.
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)