Bueno pues vamos al lio:
Estoy trabajando en un psfv de 2 mw en Medina de las torres y se me ha dado un problema de aislamiento en una linea de corriente continua que va hasta un inversor de ingeteam de 100kw.
el problema es el siguiente me da un fallo de aislamiento en una de las lineas de corriente continua. Este fallo ha venido justo con los dias de lluvias que hemos tenido. bien pues pasado unos dias vuelvo a conectar dicha linea y no me vuelve a dar el fallo de aislamiento.
hoy me ha vuelto a dar el mismo problema, y he ido destapando todas las arquetas en busca de agua o alguna derivacion , siendo mi sorpresa cuando he encontrado varias canalizaciones llenas de agua (tubos enterrados) solo estan llenos los tubos las arquetas parecen que si han tenido agua pero ahora ya no tiene.
y aqui va mis preguntas
que solucion veis mas razonable?
como puedo vaciar los tubos de agua?
la solucion que creo que voy a adoptar sera reemplazar dicha linea por otra nueva.
p.d. estan comprobado los descargadores y todo funciona correctamente
espero que me hecheis un cable nunca mejor dicho.