Tengo una brompi hidropolar 21 y la salida de humos me da positivo y me condensa dentro de la caldera que solución me podríais dar la chimenea esta totalmente aislada
Versión para imprimir
Tengo una brompi hidropolar 21 y la salida de humos me da positivo y me condensa dentro de la caldera que solución me podríais dar la chimenea esta totalmente aislada
Siento no saber ayudarte, pero ¿qué quieres decir con que la salida de humos te da positivo?
Tienes válvula de aumento de temperatura de retorno? A que temperatura se enciende la bomba? Que temperatura de consignas tienes?
Modifica la temperatura en la que comienza a funcionar la bomba, ponla al menos a 55 º C o algo mas con una histeresys de 5 ºC.
Todo esto suponiendo que haya una válvula anticondensación.....
.... pero mucho no le urge parece...
lo de la valvula de aumento de temperatura de retorno que es. la bomba se enciende a 50º. que es la temperatura consignas