Re: Bronpi Omega hydro 15 kw
En mi opinion el problema es que esta trabajando por debajo de la potencia de la estufa, deberan de reglartela mejor, es posible que en 11 kw igual te este dando 7 kw, pero dia y noche all final deberia de calentar en algun momento el deposito de inercia, a no ser que tengas los tamb a 22 o 23 ºC en todas las habitaciones.
Algo muy simple, en unas 6 horas funcionando a 11 kw, osea a maxima potencia deberia de consumir 13 kg de pellet, controla esto y si te consume mucho menos haz la cuenta de la lechera, 5 kw 1 kg de pellet, si en 6 horas de consume 8 kg de pellet la estufa esta funcionando a casi 6,5 kw
Re: Bronpi Omega hydro 15 kw
Muchas gracias Bioefusion por tú contestación. En el día de hoy ha estado el servicio técnico de Bronpi y me ha regulado varios parámetro que no estaban bien.
efectivamente tenía que ver con lo que me comentabas, la caida de pellets no era la adecuada, me lo han subido y ahora va genial.
En apenas 1/2 hora el depósito de inercia se me puso a 75 grados y bajando la potencia al 2 se me mantiene perfectamente.
También me ha aumentado la frecuencia de limpieza del cenicero y parece que ya no deja costra.
Abusando un poco, quería aprovechar para preguntar lo siguiente:
Necesito poner un vaso de expansión porque el que trae la caldera (8 lts) se me queda pequeño, cuando coge temperatura la instalación me tira agua por la válvula de seguridad y luego tengo que rellenarla.
Mi pregunta es si con un vaso de expansión de 12/18 lts será suficiente. Si cojo uno mas grande de lo que necesito puedo tener algun problema? La instalacion entre el depósito de inercia y el suelo radiante serán unos 400 lts mas o menos.
Un saludo y gracias de nuevo