Hola buenas tardes sabríais explicarme el voltaje de una bateria de Pb-Ca a razón de la temperatura ambiental.Se corrigen a razon de -5mv/ºC más detalles o otra formula más explicita.Gracias
Versión para imprimir
Hola buenas tardes sabríais explicarme el voltaje de una bateria de Pb-Ca a razón de la temperatura ambiental.Se corrigen a razon de -5mv/ºC más detalles o otra formula más explicita.Gracias
Pues no estoy muy seguro de ello como solo suelo trabajar Pb-ácido, por eso prefiero consultar con los dioses del plomo en fabrica. Antes que decir una mentira, prefiero callar y consultar.
Bueno, ya tengo la confirmación oficial.
No hay diferencia en el factor de correción entre plomo ácido y plomo calcio.
Pero en TAB son 4mv/ºC.
Saludos
La duda todavía está ahí,cierto que la tension final de carga para baterias de plomo ácido el factor de correcion es a -4mv/ºC a -5mVºC por vaso.El fabricante nos indica que el voltaje final de carga a 25ºC es a 14,5V
20ºC=14,5-40ºC=14,05 pero a mi me da un factor de 0,15V para este ejemplo.Más detalle si no es mucho pedir TAB.