Consulta sobre SUNNY ISLAND 5048U
Muy Buenas.
He instalado un sistema fotovoltaico con un sunny island y un sunny boy, el sunny island lo he configurado en modo GridFeed para inyectar a la red publica, pero como logro saber el porcentaje de energia que se inyecta a la red cuando la energia generada por el sunny boy es mayor al consumo de mi carga y las baterias estan completamente cargadas? hay algo internamente del sunny island que me desconecte al sunny boy y no permita el flujo al lado de la red en este caso?
1 Archivos adjunto(s)
Re: Consulta sobre SUNNY ISLAND 5048U
Archivo adjunto 4879
Buenos dias adjunto te envio las instrucciones para la gestion de la inyección a red desde el Sunny Island, como podrás comprobar, la gestion de la función feed-in puede regirse por varios parametros, estado bateria, hora etc.
En cuanto a los contadores, no existe uno exclusivo para la cantidad de energia vertida a la red, pero si puedes ver el balance entre el consumido y el aportado.
Saludos.
SMA's Iberica service team
Re: Consulta sobre SUNNY ISLAND 5048U
Muchas gracias por el aporte, me aclaro la duda que tenia, cualquier otra que tenga en el camino la consulto por aqui, de antemano gracias.