Buenas tardes Raül,
Me podrías decir cual es la radiación mínima de arranque de vuestro inversor SMC 6000A.
Gracias por adelantado y saludos,
Ixtebe
Versión para imprimir
Buenas tardes Raül,
Me podrías decir cual es la radiación mínima de arranque de vuestro inversor SMC 6000A.
Gracias por adelantado y saludos,
Ixtebe
Hola Ixtebe,
el momento de arranque de los inversores SMC 6000A se produce cuando la tensión en continua alcanza los 300V en circuito abierto, siempre y cuando se disponga de un mínimo de 150W, lo que significa 0,5A.
La irradiación necesaria para alcanzar estos valores depende principalmente del tipo de módulo utilizado y la configuración de los strings.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Hola, y siguiendo con el tema cual es, Raul, la radiacion minima que necesitan el SMA SMC 7000 HV????.
Gracias y un saludo.
Buenos dias Raül,
Muchas gracias por tu respuesta.
Saludos, Ixtebe
Hola Scaramouche,
el modelo SMC 7000HV tiene el momento de arranque a los 400V @ 200W.
Como le decía a Ixtebe, la irradiación necesaria para obtener estos valores, depende principalmente del tipo de módulo utilizado y la configuración de los strings.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica