Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    joseletesalaete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Pilas
    Mensajes
    8

    Predeterminado TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Hola:
    Estoy calculando mi primera instalacion solar para ACS, y me surgen varias dudas.
    Como calculo las temperaturas que se producen en el circuito primario
    que diferencia de temperaturas es la optima de diseño para calibrar el electrocirculador, para asi hacer volver pasar el fluido por los captadores o enviar al intercambiador.
    Si necesito ACS a 60º, ¿con que temperatura debe de entrar el fluido caloportador en el intercambiador?¿a que temperatura sale?

    ¿Como dimensiono la celula captadora de radiacion con la centralita?¿como elijo la centralita?

    Estoy un poco perdido en cuanto a estos temas, estoy realizando el PFC y no encuentro informacion que me aclare.

    Muchas gracias

  2. #2
    Ergio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    480

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Hola joseletesalaete!!...Procura que la dimensión de todo el circuito no rebase tus conocimientos.
    Saludos

  3. #3
    joseletesalaete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Pilas
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    No se trata del nivel de conocimientos, estoy realizando mi PFC y hay algunos datos que se han de suponer como es el caso de la temperatura que se alcanza en el circuito primario, pues realizar una simulacion a tiempo real para saber esta temperatura es bastante complejo. Seguro que habra metodos de calculo, los cuales desconozco.
    Necesito esa temperatura para dimensionar el intercambiador de calor necesario
    En cuanto a la centralita el problema es que no se como funcionan ni el software con el que trabajan.
    Me siento algo perdido en algunos aspectos.
    Pero muchas gracias por su observacion.
    Saludos

  4. #4
    lusvh está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    16

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Yo tomaría la temperatura de acumulación.
    Por casualidad no serás del Máster del CEU?

  5. #5
    joseletesalaete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Pilas
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    No soy de la UHU, es el trabajo final de carrera.
    No crees que si tomo la temperatura de acumulacion, en la acumulacion bajaria la temperatura ya que el intercambiador no tiene un rendimiento del 100%?

  6. #6
    lusvh está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    16

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    yo estoy como tú haciendo el proyecto, pero en CEU y el tutor me ha dicho que tome la temperatura de acumulación.
    Un saludo.

  7. #7
    joseletesalaete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Pilas
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Muchas gracias!!
    lo necesito para calcular el intercambiador. la potencia la calculo P>500. A, siendo A el area de captacion total.
    Pero al diseñar el intercambiador necesito las temperatura de entrada y salida de los dos circuitos asi como sus caudales.

  8. #8
    lusvh está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    16

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Bueno será que en vuestro máster dan la enseñanza con más calidad porque en el que yo he estudiado, no se ha tocado el tema de temperaturas de entrada y salida para el dimensionamiento.

  9. #9
    joseletesalaete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Pilas
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Yo tampoco lo he dado, y por el CTE se elige con P>500*A
    pero al mirar en catalogos, los intercambiadores catalogados son de una pequeña muy baja a la que yo necesito, por eso llame a salvador escoda para que me dieran los datos tecnicos de un intercambiador con la potencia necesaria, y me pidieron esos datos. Por ello tengo este problema para elegir el captador.

  10. #10
    lusvh está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    16

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    No es tan complicado encontrarlos. No será que no lo estás mirando bien? Qué potencia de intercambiador necesitas?

  11. #11
    joseletesalaete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Pilas
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Necesito una potencia superior a 111960 W o 96285,6 Kcal/h
    En los catalogos que he mirado vienen potencias de hasta 112 kcal/h para intercambiadores para ACS, para el calentamiento de piscinas vienen potencias superiores del orden de la que necesito.

  12. #12
    lusvh está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    16

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Lo que estás dimensionando es para un edificio de viviendas multifamiliar?

  13. #13
    joseletesalaete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Pilas
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    no, yo lo dimensiono para un hotel de 4 estrellas de 364 plazas y un restaurante
    al fin y al cabo el dimensionamiento es igual, solo cambian las necesidades a cubrir.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    no, yo lo dimensiono para un hotel de 4 estrellas de 364 plazas y un restaurante
    al fin y al cabo el dimensionamiento es igual, solo cambian las necesidades a cubrir.

  14. #14
    martib está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    lerida
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Hola.

    Si aun lo necesitais puedo buscar un programa para calcular y dimensionar circuitos de acs, piscinas, intercambiadores y creo recordar que tambien se podian calcular los colectores solares.

  15. #15
    Ergio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    480

    Predeterminado Re: TEMPERATURA DEL CIRCUITO PRIMARIO

    Un estudiante; es un estudiante, y perdonen por la redundancia. Existen en librerías numerosos tratados sobre intercambiadores de calor. Cuando alguna persona se propone realizar cálculos sobre intercambiadores de calor, lo primero que tiene que hacer es aprender a realizarlos.
    En segundo lugar si lo que se pretende; al entrar en el debate sobre energía térmica de alta temperatura, es lograr un mayor rendimiento del sistema, (El sistema turbina- condensador), si sería factible y económico. Pero actualmente el pirata "dinero" tiene su campo de batalla en otros mares.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47