Saludos.
¿Que norma me aconsejais seguir para el dimensionamiento del vaso de expansión? Es que he preguntado a dos o tres personas y cada una tiene su propia versión del cálculo del vaso.
Gracias por adelantado
Versión para imprimir
Saludos.
¿Que norma me aconsejais seguir para el dimensionamiento del vaso de expansión? Es que he preguntado a dos o tres personas y cada una tiene su propia versión del cálculo del vaso.
Gracias por adelantado
En mi caso comparto opinió con "brunomiranda":
http://www.solarweb.net/forosolar/so...expansi-n.htmlCita:
El cálculo del vaso puede hacerse según UNE 100.155 si no se preve vaporización del fluido, esto es Vv = V * Cp * Cv con los coeficientes indicados, tal y como hace romu (en la norma vienen).
Si, a criterio del proyectista, se preve vaporización, el volumen del vaso debería ser el 110% del volumen del primario, de acuerdo con el punto 3.4.7.2 del CTE HE 4. (Sí el 110% :shock: )
Saludos.