Re: Intercambiador de calor
Bueno, el CTE indica que la potencia del intercambiador tiene que ser 500 veces el área de absorción de captadores, en este caso con 2 captadores suponiendo superfície de absorción de 4 m2, con uno de 2 kW ya haces, no obstante para una instalación pequeña como esta yo pondría un intercambiador de serpentín en el acumulador, te ahorras una bomba y demás accesorios, a la vez que simplificas la instalación.
Si quieres poner intercambiador, te recomiendo la casa SEDICAL, ahí tienen un software de cálculo para intercambiadores de p.m.
Salu2
Re: Intercambiador de calor
Completamente de acuerdo con xavimarin. El intercambiador externo se aconseja aprox a partir de un acumulador de 1500 l