perdidas para calculo de bombas en circuito cerrado, se tiene en cuenta la ....
Pues estoy calculando una instalación solar termica. Me ayudo de un programita de calculo basado en el excel.
El caso es que para calcular la bomba en el circuito primario, además de las perdidas de carga de las tuberias y accesorios me pide la diferencia de alturas entre la bomba y el punto mas alto del ramal con más pérdidas de carga.
Yo creo que no hay que tener en cuenta esa diferencia de alturas, al ser un circuito cerrado:
si tomamos un punto del circuito: A
[P/ro +0,5*v^2 +gz]A - [P/ro +0,5*v^2 +gz]A=gHbomba - gHperdidas
queda:
0=gHbomba - gHperdidas
gHbomba=gHperdidas
Lo unico que se me ocurre es para rellenar el cicuito o algo asi.
Saludos y gracias