Duda del RITE
Buenas tardes, tengo una dudilla repecto el nuevo RITE, y es que he estado viendo el RD 1027/2007 que lo aprueba, y no comenta nada de las instrucciones técnicas que, entre otros muchos aspectos hablaba de la separación entre colectores, superfice colectora total, etc. Entonces lo que no sé, es si ese RD no las comenta, o es que este nuevo RITE ya no se "moja" en esos aspectos, mucha gracias y un saludo.
-
Todos los temas de E solar los remite al Código Técnico de la Edificación HE 4 Contribución solar mínima, ahí están todas estas cuestiones
-
Ok, entonces dichas instrucciones técnicas ya no tienen validez alguna, ya no existen, se han eliminado totalmente del RITE, no?
-
Más que anularlas, se complementan, siendo el documento de mayor rango el CTE.
-
El nuevo RITE cuenta con nuevas instruciones técnicas, que son de obligado cumplimiento, si no las has encontrado será que no tienes el documento adecuado.
Respecto a que el CTE tiene mayor rango, y que las ITES tienen caracter complementario, discrepo. Tanto CTE como RITE son Reales Decretos, por tanto el rango es el mismo, y las ITES no tienen caracter complementario, son normativas a todos los efectos, otro tema es que no hablén de una cuestión en particular o que remitan a otra normativa.
Saludos.
-
Tanto CTE como RITE son Reales Decretos, cierto y es justo lo que has aclarado lo que queria decir, que se complementan y uno hace referencia a otro documento.
Gracias por aclarar lo que yo no supe.
-
gracias, eso sí, el nuevo RITE sí que tiene instrucciones técnicas pero yo no las he encontrado, si no es mucha molestia, alguien me podría indicar un link donde poder hallarlas?, es que no las encuentro...muchas gracias, de nuevo.
-