hola, en un equipo domestico forzado el circuito primario (placa,acumulador) ,tiene unos 26 metros ida y26 de retorno hay algun problema por la distancia gracias
Versión para imprimir
hola, en un equipo domestico forzado el circuito primario (placa,acumulador) ,tiene unos 26 metros ida y26 de retorno hay algun problema por la distancia gracias
Si tiene una bomba de circulación y espesor de aislamiento adecuados, no habrá ningún problema.
Considero que sí hay algún pequeño inconveniente:
Si colocas unas conducciones adecuadas (no más de 15 mm de diámetro) tendrás una cantidad de caloportador en el trayecto muy superior al que contienen los colectores y tendrás que ajustar la conexión y desconexión de la bomba de forma empírica con mucho tiempo de observación.
Tienes que colocar una bomba que sea capáz de superar más de 1000 mmca y aproximadamente 300 l/h.
Respecto al aislamiento debe ser muy superior al que pondrías normalmente si la distancia fuera la mitad. Puedes tener unas pérdidas de calor enormes (creo que pueden llegar al 30% en algún caso) aunque no conozco el emplazamiento de la instalación.
Un saludo.