Emisioncero, la potencia para 1000 litros no excede de 15 kW, a lo sumo. Calcúlalo y verás.
En caso de ser una potencia mayor, la caldera la dimensionaría únicamente para calefacción, como si fuera una mixta. Al tener ACS con acumulación pudo trabajar con calefacción y en caso de necesidad dar prioridad al ACS siempre. Yo también he proyectado instalaciones de ACS y calefacción comunitarias y sé de lo qué hablo. También he visto (como técnico de obras) instalaciones para 10-15 viviendas con acumuladores de 1500 litros y caldera de 60 kW, y eso te diggo yo que está mal dimensionado.
Te invito una vez más en visitar el link que he pegado y hacer el cálculo de la instalación, a ver qué te sale. Cuando lo tengas entras y expones tus resultados.
Mi idea sigue siendo la misma, acumulador de 1000 litros y caldera con la potencia requerida para calefacción. Si me apuras le pongo una de 60 kW y me ahorro tener que hacer proyecto, al ser la potencia instalada menor de 70 kW....y me quedo tan ancho.
Saludos!