caudal recirculacion
Hola a todos
estoy de nuevo en una duda de novato
caudal de recirculación en secundario
aplicando los coeficientes de simultaneidad me da un caudal de distribución de 1800 l/h
pero según el rite el caudal que debo considerar para diseñar el retorno debe de ser el 10% del caudal de distribución y como mínimo 250 l/h .tomo 250 l/h para dimensionar el diámetro de tubo desde el ultimo punto de consumo hasta el acumulador .OK?
pero para escoger la bomba ¿ con que caudal debo buscarla , 1800 l/h o 250 l/h?
gracias por vuestra ayuda
topis
-
a qué secundario te refieres, te refieres al circuito de impulsión y retorno con recirculación para acS?, o sea, en el que la presión del caudal grande la obtienes con el agua de red.
Si es así, la bomba para el caudal pequeño!
-
gracias XAVIMARIN
efectivamente es para la distribucion del ACS,
calcularé la bomba para mover 250 l/ h
saludos
topis
-
Si es la bomba del retorno o recirculación, 250 litros/hora.