Hola a todos.
se que se ha hablado largo y tendido sobre los vasos de expansion y la diferencia que hay entre los volumenes calculados s/ UNE 100.155 y CTE.
Leyendo y releyendo el tema no me cuadra que una norma indique que con un volumen del vaso de expansion de 15 L sea suficiente y el CTE diga que 150 L...
De hecho lo que dice el CTE no es el 110% del volumen del primario.... lo que dice es "el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %."
"tuberías de conexión entre captadores" no todo el primario... si solo medimos el volumen del fluido en el campo de captadores y las tuberias de conexion entre ellos salen unos volumenes mas concordantes a la UNE.
Que opinais?