Esquema de conexión de colectores
Hola a todos, tengo una duda en un proyecto que me ha dejado un poco tocado...vosotros que haríais?
tengo una instalación en la que para cumplir el 60% exigido por el CTE me salen 25,4 captadores, hasta aquí bien.
Estoy utilizando un captador donde el fabricante marca como máximo colocar 8 colectores en serie.
Y el proyecto se realiza en una zona climática IV donde el CTE no permite conectar en serie más de 6m2 (mi colector tiene 2,1m2).
Por lo que tras diferentes casuísticas me voy a decantar por colocar 28 captadores, en dos sistemas independientes, así tendré dos sistemas con 7 colectores en paralelo (cumplo recomendaciones del fabricante) y solo 2 colectores en serie (no me paso de los 6m2).
Mi gran duda es sí este tipo de separación en dos del sistema global esta permitido y la forma de conectarlo con el depósito de inercia con el que voy a contar, que recomendaríais utilizar dos intercambiadores de placas (uno para cada sistema?) o un depósito con doble serpentin (no sé ní si existen...)
Gracias a todos por aguantar esta chapa