Acumulación convencional "a ojo"
Hola compañeros,
A ver si me podeis dar vuestro consejo en esto. Hasta ahora me parece que dimensionar bien un sistema de ACS convencional requiere sobre todo experiencia y haber visto muchos, pues intervienen una serie de factores externos como el uso del edificio, hábitos del personal, etc.
Me han encargado una "valoración" de las dimensiones espaciales y técnicas de las instalaciones de un edificio de oficinas bastante grande. El cálculo de la acumulación solar es mecánico, y ya se cuántos acumuladores solares deben ir, volumen y dimensiones de los mismos. También en lo que se refiere a captadores.
Pero me encuentro con hacer una estimación del sistema de apoyo (caldera+acumulador). Al no estar este edificio ni siquiera en plano, no tengo ni idea del número de puntos de consumo de ACS que habrá.
¿Se sabe más o menos un ratio para calcular la acumulación convencional respecto de la solar en edificios administrativos?
De todas maneras os pongo lo que he calculado:
Me baso en que como es un edificio administrativo, el consumo de ACS será más o menos constante a lo largo del día.
También elijo un t de preparación de 2h.
Consumo diario = 8300 Litros a 60 ºC
Periodo estimado de consumo de ACS en el día = 10 horas
Consumo por hora = 8300/10 = 830 Litros
Potencia de la caldera para calentar el agua consumida en una hora:
P caldera = m * Cp * AT = 830 Litros/h * 1kg/Litro * 1 Kcal/KgºC * (60-10) ºC
P caldera = 41500 Kcal/h = 48 kW
P caldera para t=2h:
P = 48 * 2 = 97 kW
Si supongo pérdidas del 5% y rendimiento de la caldera del 90%:
P = 113 kW
Volumen a acumular = 1660 litros
Ahora elijo un acumulador comercial de 2000 litros, recalculo igual y tengo finalmente P = 135 kW
¿Qué opinais????