Hola,
Afronto mi primer proyecto de ACS de un edificio. Me he planteado en presentar una primer estudio con una instalacion centralizada y con intercambiadores instantaneos + apoyo de caldera de gas en cada vivienda. He pensado esta opcion por las ventajas de mantenimiento (elimino problema de la legionela) y minimiza el efecto de costes en comunidad ( cada uno paga su ACS), aunque sé que no es 100% justo el balance energetico con todos los inquilinos.
Premisas en resumen son 3000l dia a 45°C.
He leido que lo normal en estas instalaciones es que el tanque de acumulacion este por encima de los 60° ya que si la instalacion es de calidad no hay problemas con la cal, he pensado una temperatura de calculo de 70°C , lo cual para satisfacer las necesidades energeticas de las premisas (con perdidas de intercambiador,blabla,...) requiero notablemente de menor volumen de acumulador, pero por la bajada de eficiencia en los colectores aumenta notablemente la superficie captadora.... en definitiva no cumplo con la norma 70<V/A<120 (ni a 70°C ni a 60°C). raspo los limites con ciertos con ciertas curvas de colectores.
Alguien tiene experiencia en dimensionar en este tipo de instalaciones o a estas temperaturas? Algun metodo (f-chart)? o tipo especial de colector?... Tampoco me quiero alejar de lo comun pues no quiero que los costes se disparen. Gracias!!