Energía auxiliar centralizada: caldera GAS
Hola. Estoy realizando los cálculos de la energía auxiliar centralizada de ACS en un edificio de 79 viviendas.
La energia auxiliar será gas natural y se instalará un acumulador y un intercambiador externo de placas (según el Ingeniero del Ayto).
Pongo a continuación los cálculos realizados, pues no se si son correctos, o se debe calcular de otra forma.
Ke = (19+79) / [10*(79-1)] = 98 / 780 = 0,13 => Ke = 0,20
Qse = 0,09 * 79 * 0,20 = 1,42 l/s
Consumo = 1,42 l/s * 60 s/min * 20 min = 1704 litros de agua = 2000 litros.
P = (Consumo * Ce * DT) / tiempo = (2000 litros * 1 kcal/l•ºC * 50º) / 1 hora = 100.000 kcal/h = 116 kW.
2.000 litros de acumulación y caldera de 116 kW. de potencia.
¿Cómo calculo el intercambiador de placas? ¿Son correctos estos cálculos?