Necesito climatizar una piscina exterior de 42,65 m2 y 59,71 m3 con orintacion Sur en Reus (Tarragona).los colectores serian de la marca IPEsol semiesfericos y la temperatura de 25 grados.
Como calculo las perdidas?
Como calculo las cargas termicas?
Y el volumende renovaciom?
Gracias y saludos
-
La temperatura en los captadores no debe sobrepasar los 30 grados y para ello el caudal debe ser alto, del orden de 300 l/hora.
Para calcular las pérdidas por radiación convección y evaporación hay unas tablas en función de la temperatura a las horas de sol, el viento del lugar y la humedad del clima. Si no las tienes te las puedo escanear y pasar por mail o si lo prefieres te puedo mirar los valores para Tarragona y te paso directamente los tres valores.
No sé si te habré ayudado.
-
Zoser, gracias por el ofrecimiento de la documentación para ayudar a un compañero. Será de esperar un aluvión de peticiones de las citadas tablas por parte de usuarios del foro, así que dos cosas:
1. Te invito a que dejes la referencia de donde has obtenido dichas tablas.
2. Invito a los usuarios interesados en las mismas en que cursen la petición por mensaje privado, procurando no abusar de la paciencia de nuestro nuevo amigo.
Un cordial saludo.
-
Gracias Zoser,estaria interesado en dichas tablas y tambien donde las puedo mirar.
Los catadores IPEsol tienen un caudal de 100l/h y una sperficie de captación de 3 m2, haciendo los calculos me saldrian unos 10 captadores por lo que me da un caudal de 3 m3/h para un volumen de 59,17.
Estaria esto dentro de lo que tu me dices?
Muchas gracias por la ayuda.
-
brunomiranda, perdona si he hecho algo que no es normal, soy nuevo en el foro y desconozco el funcionamiento. Lo siento si he metido la pata.
Las mencionadas tablas están en el tomo IV del curso de Censolar.
Un saludo
-
nerìano, necesitas un caudal aproximado de 300 l/h por metro cuadrado de captación