SIMULTANEIDAD ACUMULACION ACS
BUENAS TENGO UNA SERIE DE DUDAS A LA HORA DE CALCULAR LA ACUMULACION ACS DE UN EDIFICIO DESTINADO A APARTEMENTOS TURISTICOS, EN ESTE CASO HE REALIZADO LOS CALCULOS DE CADA APARTAMENTO CONSIDERANDO CADA ELEMENTO INSTALADO DE CADA CADA UNO DE ELLOS, SACO EL VOLUMEN TOTAL EN L/S Y OBTENGO EL VOLUMEN DE ACUMULACION V= 30/50*V; Y DICHO VOLUMEN ACUMULADO POR EL SALTO TERMICO OBTENGO UNA POTENCIA QUE DIVIDIDO POR EL TIEMPO DE PREPARACIONEN ESTE CASO AL SER APARTAMENTOS TURISTICO "HOTEL" SERIAN DOS HORAS OBTENGO LA POTENCIA DE LA CALDERA, PERO MI DUDA CONSISTIRIA EN QUE SIMULTANEIDAD HABRIA QUE APLICAR YA QUE HABRA EPOCAS EN LAS QUE NO ESTARAN OCUPADAS AL 100 Y OTRAS EN LAS QUE SI.
SI VEIS ALGO QUE NO OS CUADRA OS AGRADECERIA ME LO COMENTASEIS.
GRACIAS
Re: SIMULTANEIDAD ACUMULACION ACS
Hola:
Yo estoy realizando un proyecto de 14 apartamentos (tiene un tema aparte abierto)
Si te sirve de ayuda en primer lugar debes de cumplir el CTE-HE4 - Código Tecnico de la Edificación - (para obtener los litros a acumular de ACS a una determinada temperatura), después cumplir el RITE - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios - y para finalizar las normas UNE referidas a energía solar
Los puedes encontrar en internet (excepto las UNE) pégales una leida