problemas con saltos térmicos en intercambiador de placas
Hola a todos;
Tengo una instalación como de la que se ha venido hablando en los últimos días, con captadores, intercambiador de placas comunitario, acumulador de inercia e intercambiadores de placas en viviendas.
Mi problema viene con el intercambiador de placas comunitario.
Tengo una superficie de captación de 14,34 m2 y caudal unitario 30l/m2h, total 430,2 l/h.
Con estos datos la potencia del intercambiador es de 500x14,34=7170 w, que es aproximadamente 6200 kcl/h.
Aplico: 6200= caudal1xdensidad1xCe1xAt1, (mezcla de 40% de propilenglicol).
El resulatdo es 15,42ºC=At1
Si entramos al intyercambiador con 60ºC, la temperatura de salida del primario es 44,58ºC
Hasta ahí bien, ahora vamos al secundario. Quiero tener el mismo salto térmico, con lo que aplicando la igualdad:
v1xdens1xCe1xAt1=v2xdens2xCe2xAt2, me queda un caudal secundario de 401,945 l/h, que es un 7% menos del primario, lo que encaja con lo mencionado en mucho post del foro.
Sin embargo, para determinar la transferencia térmica del intercambiador por unidad de áea de capatación s/HE4-17 pto.3.4.3 no cumplo, por que para el análisis térmico del intercambiador aplico diferencia de temperaturas logarítmico media,
DTLM=At2-At1/ln(At2/At1)=0
Luego para hallar la transferencia por unidad de área de captación me queda 7170/0x14,34 =infinito, no tiene sentido
Ahora aplico el mismo caudal, es decir, 430,2 l/h y el At2=14,41ºC
Hago lo mismo, DTLM=14,76ºC
y aplico 7170/14,76x14,34=33,88 con lo que no cumplo el requisito mínimo de 40 w/m2K.
¿es correcto todo lo anterior?
Para cumplir el mínimo de 40 w/m2K debo aumentar bastante el caudal en el secundario, ¿me estoy haciendo un lío?¿cómo lo resolveríais vosotros?
En cuanto a las temperaturas de entrada y salida en el secundario de este intercambiador de placas, ¿cuáles serían las "correctas?.
Espero vuestras impresiones, gracias.