¿me podeis echar una mano?
Hola a todos;
Siento volver a hablar de lo mismo una vez más, vaso de expansión y tuberías, pero es que me gustaría que me dijeseis si los resultados que he obtenido os parecen que pueden estar bien.
Tengo una instalación con 2 colectores de caudal 30l/m2h, para una velocidad de 1,5 m/s me sale un diámetro interior de tubería de 6 mm, ¿es muy pequeño?. Si pongo tubería de 8 mm interior, la velocidad me baja hasta 0,8m/s.
Para calcular después el vaso de expansión, tomo el volumen de agua de los colectores (1,3lx2= 2,6l), el de la tubería del primario, he supuesto unos 30-40m(2,4l) y la del intercambiador, que no tengo ni su diámetro ni su longitud, pero si la superficie de intercambio, que son 1,8m2 (10,6l)
En total me salen unos 16 litros (algo menos).
Ahora he aplicado las fórmulas y criterios que se han explicado en una hilo anterior, muy completo, por cierto.
Si aplico CTE pto. 3.4.7.2 y tomo el 10% del volumen total, tengo un vaso de expansión de 1,6 litros, o 2 litros para redondear.
Si sigo todo lo explicado por Chiguaka acerca de volúmen útil, coeficiente de utilización, etc, el volumen de expansión me sale 12 litros.
Sin embargo, si aplico la fórmula que él mismo recomienda en la práctica (V=Vt(0,2+0,01h), tengo un volumen de expansión de 4 litros.
¿Me podeis decir cuál tomo?. Es que los valores que obtengo ni se parecen. Además en este caso, como bien decís, si tomo el de 12 litros, me curo en salud y ya está, pero me gustaría estar segura para cuando la instalación sea mayor y el vaso suponga un coste importante.
Muchas gracias a todos