ACS unifamiliar solo uso fines de semana
Me han planteado dimensionar una instalacion solar para ACS en una unifamiliar de uso solo los fines de semanas.
Es la primera vez que me encuentro esto y me gustaria saber que criterios debo tener en cuenta pues evidentemente no seran los mismo que para una instalacion de uso diario.
Un saludo y gracias de antemano
ACS unifamiliar solo uso fines de semana
Buenas,
Yo habia pensado en dos captadores solares, A= 4,5 m2 y un volumen acumulacion de V=300 l para que se cumpla con el criterio del CTE en cuanto a relacion de acumulacion y captacion se refiere.
Ya existe un calentador electrico al que estara conectado en serie con la instalacion solar.
Y para el sobrecalentamiento he pensado en un aerotermo pero debido a que durante la semana no hay consumo, estará continuamente funcionando sobre todo en epocas estivales con el consecuente gasto de energia electrica que le supondra al cliente.
Y por eso he pensado en tapar los captadores
No se que pensais?
Un saludo.
ACS unifamiliar solo uso fines de semana
Efectivamente si se hace como nos dice Paula(lo cual seria lo logico), no cumplimos con la normativa ni con lo que nos dice el RITE ni el CTE en cuanto a realcion de volumen y captacion y consumo y captacion.
DE todas formas, es tecnicamente viable el procedimiento de Paula?, Es decir hay captadores solares con los que pudiera conseguir que solo me calentas unos 40 litros al dia, en un volumen de 200Litros?
Gracias
ACS unifamiliar solo uso fines de semana
Muchas gracias Paula, estudiare esta posibilidad
Un saludo
ACS unifamiliar solo uso fines de semana
Buenas a todos,
despues de todo lo leido en este tema, llevais toda la razon del mundo, la instalacion no es rentable.
Se lo he comentado al cliente, pero el lo quiere y le da igual.
Que alegria tener tanto dinero para que no te importe ni que sea rentable.
Bueno pues tendra su instalacion
Un saludo.