Instalacion ACS 16 viviendas
Buenos dias a todos,
A ver que os parece mi procedimiento en este caso:
Edificio de 16 viviendas con tres escaleras. Me centro en una de las escaleras para plantear lo que quiero que veais.
Escalera A: 6 viviendas.
Por motivos arquitectonicos he optado por una instalacion solar para cada escalera.
Por lo que para la escalera A se instalaran 4 captadores solares de la marca X, es decir, capatcion centralizada y acumulacion distribuida en cada vivienda.
A partir de aqui y aplicando que por cada m2 de captador circulan 50 l/h obtengo el caudal del primario que me sale 450 l/h y me sale un diametro de tuberia de cobre de 19 mm(interior).
Yo he tomado este diametro para todo el circuito primario, es decir, desde captadores hasta cada uno de los interacumuladores de cada vivienda.
Y para el calculo del diametro de las derivaciones individuales en cada vivienda he aplicado la Norma Básica para instalaciones interiores de suministro de agua.
Es correcto mi criterio aplicado?
Un saludo.
Instalacion ACS 16 viviendas
Muchas gracias de nuevo a los dos
Era lo que me estaba temiendo, me salia una velocidad algo baja para el circuito primario, pues deberia ser superior a los 0.6. bueno recalculare de nuevo el diametro.
Muchas gracias de nuevo.