El captador elegido esta en la pagina de S.Escoda, Ecosol Tinox 3.0,en las especificaciones apunta 1.67 L.Nada mas. Imagino que sera por captador no por m2,ya que el panel tiene una superficie util de 2.66 m2 y si fuera por m2 de captador también me pasaría.He visto captadores, con 5L aconsejados y otros con una capacidad similar al Tinox 3.0. Quizá el fallo esta al aplicar la formula del calor especifico:
1.67/097kcal/kgºC = 1.72 * 18 cap=30.9 L/m*60=1860L/m.
Con este caudal mediante ábacos me da el resultado del anterior mensaje.
¿ me equivoco en algo ?
Si tenemos los datos del fabricante, ¿ que problemas podría ocasionar el estimar arbitrariamente el caudal de 50L/m2 ?
Esos 1,67 litros no son el caudal sino la capacidad del colector, es decir la cantidad de agua que "contiene" y es un dato que te servirá para calcular el vaso de expansión necesario (junto con el volumen de agua contenido en las tuberías, etc...) no para calcular el caudal del primario. Como no te da ningún dato de caudal (yo por lo menos no lo veo en su catálogo) toamndo 50 l/h*m2 no tendrías ningún problema. Un saludo.