Estos días ando muy liado y puedo leer poco y participar menos, pero…. aquí dejo este pequeño manual y reto, puede que me haya dejado algo por las prisas, lo leeré mas tarde y contestare cuando pueda.
Toda instalación de ACS solar debe de llevar:
Vasos de expansión, uno en la salida del ACS y con una distancia suficiente de tubería de cobre como para que el calor le afecte lo menos posible, para que dure más, otro en el primario, sacar siempre de la parte baja de este y al igual que el otro.
Válvula termostatica de tres vías a la salida de la caliente tarada a 45ºC o menos si la casa carece de termostaticas en la ducha, pues el ACS solar no perdona.
Llaves de corte en la fría y en la caliente, pudiendo formar parte o no del “bypass”.
Sistema de “bypass” desde la tubería de la fría a la caliente.
Un sistema de recirculación.
Tuberías metálicas a la salida de la caliente.
Coquillas de aislante tanto en la fría como en la caliente siendo estas las adecuadas al lugar, las coquillas deben de ser protegidas de la humedad y la luz por lo que se recomienda que estas se pinten con productos especiales, aunque yo recomiendo que se cubran con cinta adhesiva de aluminio de un buen grosor, no, no vale la de los chinos.
Antirretorno en la entrada de la fría, ojo, este antirretorno debe de ser para ACS pues puntualmente soportara temperaturas de 80ºC o 100ºC.
Filtro de hilo para evitar impurezas, se cambia cada cierto tiempo, mínimo una vez al año o antes si esta muy sucio.
El descalcificador es una cosa necesaria, pero no obligatoria.
Algo se me olvida.
Recirculación:
Quiero explicar el tema de la recirculación, todos los sistemas de solar térmica requieren de un sistema de recirculación, mejor manual con térmico o semiautomático de pulsador que de recirculación continua (solo hoteles), pues normalmente desde el acumulador al grifo de consumo hay una distancia considerable, esto no quiere decir que sea obligatorio, pero si necesario a menos que queremos tirar el agua por el desagüe, una tubería de cobre 15mm tiene unos 12.5mm de diámetro interior, que son mas-menos 3,9 litros de agua por metro lineal de tubería, a lo que habría que añadirle una perdida bestial de temperatura que esta restara los primeros 30 o 40 segundos al agua caliente, con una recirculación con el tiempo calculado en función de la presión de la red tendríamos el agua caliente en nuestro grifo con apenas perdidas de agua fría y caliente.
Vaso de expansión:
El vaso de expansión es necesario en todos los tipos de instalaciones solares y en función de la tecnología será uno o dos y será lo suficientemente grande para que la válvula de seguridad no funcione, vamos, que si la válvula de seguridad funciona es porque no lo hemos dimensionado lo suficiente o porque este esta roto.
La válvula de seguridad del primario debe de tener un tubo metálico (temas de calor) con evacuación a un recipiente lo suficientemente grande como para que no se desborde sobre 4 o 5 litros, preferiblemente de cristal, con medidor en litros para saber la cantidad de liquido caloportador ha perdido, mas de un litro de perdida y sin relleno posterior, puede suponer el colapso del primario.
La cal:
La cal se convierte en carbonato calcico y anhídrido carbónico cuando se alcanza mas o menos los 70ºC, esto no significa que a menos temperaturas no suceda, pero a esa temperatura el proceso ya es bestial, dando lugar a la acumulación de cal sobre los metales que tienen esta temperatura, esto no quiere decir que la acumulación sea bestial y que todo el carbonato calcico se quede pegado, pues parte de el vuelve al agua cuando esta se enfría, pero…. poco a poco, y en función de la cantidad de agua que vaya pasando, la cal que esta contenga y la temperatura que esta adquiera hará que se acumule mas o menos cal.
Termosifones de serpentín:
Los termosifones de serpentín no son tan instantáneos como parecen, lo aparentan, porque los primeros 30 o 50 litros de agua están a la temperatura de acumulación pues es el agua que ha quedado estancada en el serpentín por lo que requieren de una válvula termostatica de tres vías que regule la temperatura (al igual que los tradicionales) pues en función del punto de saturación estos primeros 30 o 50 litros estarán hasta 100 ºC.
Como veo mucha gente tratando de colocar esos termosifones de serpentín en viviendas unifamiliares como si fuesen la panacea y estoy harto de de buscar graficas de perdida de carga y rendimiento y de no encontrar ninguna, ojo, hablo de los acumuladores, no de los colectores. También estoy buscando la capacidad real del liquido del acumulador, pues cuando hablan de 300 litros, no se si están hablando de la capacidad del deposito sin tener en cuenta lo que ocupar el serpentín o incluido este, vamos, que quiero saber cuanto liquido le cabe al acumulador, y dado que veo a mucho interesado en colocar ese “sistema” a los descuidados consumidores finales, pues nada, vamos a ver lo buenos que son esos “chismes”.
Venga, vamos a jugar a que me contáis como funciona el de 300 litros, cuantos cm³ tiene el serpentín, cual es su longitud, cual es el formato de serpentín utilizado (dibujo o geometria), que diámetro interior tiene la tubería, cuantos milímetros de espesor tiene, que diámetro exterior tiene la tubería, de que materia esta hecho, que refuerzos tiene para evitar el colapso en caso de perder mucho agua por sobre temperatura, cual es la temperatura de saturación, cuantos litros o cm³ contiene de liquido calo portador, como es el vaso de expansión interno si lo tiene, como funciona, cuanta capacidad resta al deposito.
El juego:
Partiendo de la temperatura de acumulación que queráis, ojo, recordar que el agua cambia a vapor a los 100ºC si lleva “glicol” empieza la transición antes, quiero que me deis una grafica o unos números, de los litros de ACS a 38ºC a una velocidad de 15 litros por minuto que podéis conseguir con el agua de la red a 5ºC, 10ºC, 15ºC, 18ºC y 24ºC.
La hora de ducharse el personal es cuando no hay sol o esta esta apunto de desaparecer, vamos de noche o de mañana, y he puesto ese horario de duchas porque es la normal en el 98% de las casas españolas y evitamos tener que calcular una variable mas en la ecuación, también no tendremos en cuenta la perdida de carga nocturna.
Y no, no me vale que utilicéis “la Ley del enfriamiento de Newton”, si no, que quiero que utilicéis “ley de decaimiento exponencial”, pues la primera no seria ni correcta para un deposito convencional, y para evitar sacar mas energía de la que hay haremos la prueba del “9” a vuestras aportaciones, lo mismo me sorprendéis y resulta que se saca de esos acumuladores mas energía de la que contienen.
Y para que todo el mundo lo entienda cada parte de la ecuación o ecuaciones deberá de explicarse paso a paso y con palabras comprensibles por el humano de a pie.
Por cierto, no me valen “te lo juro por el capitán trueno” o “con mi palabra te vale”.
Vale, podría hacerlo yo mismo, pero me siento vago y como yo no soy el que recomienda el producto, hale a convencer al personal de lo que de verdad es capaz de dar ese chisme sin aportación energética adicional.
Los otros, los convencionales, si puedo decirlo claro y fácilmente demostrable, los convencionales bajo las condiciones que sean, el deposito de 100 litros de ACS a 80ºC es capaz de dar 150 litros de ACS para ducharte a temperatura de 38ºC o mas, y esto que digo, lo digo con el único margen de error de que casi seguro será mas, pues en teoría serian mas de 200 litros de ACS.
En cuanto al termosifón de serpentín que he probado en mi casa este no ha sido capaz ni una sola vez de aguantar una ducha de mi adolescente, y no, no voy ha decir la marca del fabricante, pero puedo asegurar que la geometría del serpentín si es muy buena y que la tubería del serpentín es de cobre, pero aun así y a pesar que en mi casa solo hay 25 metros de columna de agua de presión máxima. A cierta temperatura la termostatica desconectaba el agua fría, y solo podías tener agua tibia bajando el caudal, colocando en la posición económica el mando de la termostatica, vamos un hilo de agua.
Un saludo a todos.