Instalación colectiva con acumulación individual
Demanda de 100o litros/día, acumulación individual por vivienda, intercambiador a la salida del campo para no entrar en edificio con anticongelante (opcional).
Dudas:
Después del intercambiador, con qué caudal tengo que dimensionar el circuito de ditribución, lo he hecho con un 0.9xQprimario ya que supongo la igualdad de Potencia en el intercambiador e igualdad de salto térmico, con lo que con el rendimiento del intercambiador(aproximado 90%) le meto un caudal al de distribución más pequeño.
Los ramales que salen del circuito central de distribución a que caudal tienen que ir?
Si al primario solar le pongo un diámetro de 18 al central de distribución casi que también, pero me disminuye la velocidad, entonces el de cada ramal me sale irrisorio el caudal no?
El esquema lo he sacado del número 178 Abril 2006 de la revista Instalaciones y técnicas de confort, que por cierto recomiendo.
He visto un dimensionado pero creo que incorrecto, ya que en circuito de distribución utiliza un caudal mayor al primario, por eso de meterle chicha a los acumuladores.