Hola a todos; tengo entre manos un proyecto para dotar de ACS por energía solar un hotel de 5*****. Tomando el DB HE4, en su tabla 3.1 veo que no especifica la demanda de ACS por cama para este tipo de hotel. ¿Alguien sabe porqué?
Gracias :D
Versión para imprimir
Hola a todos; tengo entre manos un proyecto para dotar de ACS por energía solar un hotel de 5*****. Tomando el DB HE4, en su tabla 3.1 veo que no especifica la demanda de ACS por cama para este tipo de hotel. ¿Alguien sabe porqué?
Gracias :D
El consumo medio diario, en hoteles de 5*, por cama y dia (a temperatura de 45ºC), lo cojeremos igual a 150 litros. Para otras temperaturas ( como los 60ºC de referencia que se dice en el nuevo codigo de edificacion) lo calcularemos con la formula Q=m * Ce * (t1 - t2). A efectos energeticos utilicemos la temperatura que sea la cantidad seria la misma.
Gracias por la respuesta Chiguaka. Podrías citar las fuentes de la formula, por favor.
Gracias y un saludo.
Es una de las formulas de fisica mas utilizadas.
Q= energia aportada o cedida (calorias en SI)
m = masa (kg)
Ce = calor especifico (kcal/kg*ºC)
t1 - t2= variacion de la temperatura