me podeis facilitar alguna formula, para determinar el intercambiado de placas que necesitaria en una instalacion, gracias.
Versión para imprimir
me podeis facilitar alguna formula, para determinar el intercambiado de placas que necesitaria en una instalacion, gracias.
En muchas ocasiones lo fabricantes ofrecen programas de cálculo. Creo reciordar que los parámetros necesarios son las temperaturas de entrada y salida en los circuitos primario y secundario y los caudales. En cualquier caso un criterio es que la potencia P en W del intercambiador debe cumplir que
P >= 500 · A
donde A es el área de los captadores en m^2.
Saludos.Tximist.
gracias tximist, es decir si tengo una superficie de 62m2 la solucion seria,
P= 500*62 = 31 KW.
Es correcto?
Como mínimo. Otros hablan de 100 W/K/m^2 que suponiendo un salto térmico de de unos 5 K resulta lo mismo. En cuanto a la pérdida de carga y superficie del intercambiador tendrás que hablar con el fabricante.
Saludos. Tximist.
GRACIAS :lol: :lol: