otra preguntina quería lanzar, ¿cual es el caudal que debe tener el suelo radiante en función de la supercie? teniendo en cuenta que el salto térmico es de 10 ºC (45-30ºC)
¿o cómo debo calcularlo?
Saludos¡
Versión para imprimir
otra preguntina quería lanzar, ¿cual es el caudal que debe tener el suelo radiante en función de la supercie? teniendo en cuenta que el salto térmico es de 10 ºC (45-30ºC)
¿o cómo debo calcularlo?
Saludos¡
Q=m*Cp*increm.Temp. tam,bién tienes que q es la carga térmica del recinto, tienes Cp, temp y Q, sólo te queda el caudal....tacháaaaaaannnn!!!!
aunque yo de ti consultaría la web de algún fabricante, ya que el dimensionamiento va en razón de la K térmica del suelo y tiene sus historias....busca por google la página de uponor que te da una explicación más precisa.....
ok, muchas gras gracias xavimarin¡¡¡