Lo pregunto, no me mateis.jejeje.
Esta tarde estaba en un lugar y he visto la instalacion solar termica de un vecino.
Es forzada, 3 colectores planos, supongo que 300 litros.
Cada 7 - 8 segundos, salia un suspiro de vapor de agua del purgador automatico de los colectores. Se veia perfectamente el blanco del vapor.
Era la 5 de la tarde y en malaga.
Se supone que pasa, porque hay temperatura de estancamiento, no?.
Pero no deberia asumir el vaso de expansion esta sobrepresion?.
No quiero pensar qeu puede pasar en agosto, a las 3 de la tarde.
Si pasa esto, el circuito primario estara perdiendo fluido a la larga, no?.
A no ser que tenga un llenado automatico.
Estoy muy equivocado?.
Gracias.
Respuesta: Lo pregunto, no me mateis.jejeje.
purgadores bien cerraditos...con llave de interceptación, si no pasan estas cosas,,,
Respuesta: Lo pregunto, no me mateis.jejeje.
Pero que es una llave de interceptacion?.
Donde va colocada?.
Respuesta: Lo pregunto, no me mateis.jejeje.
Una llave de corte, pequeña, de esfera, colocada antes del purgador. Se utiliza para reponer el purgador y no tener que vaciar y estará normalmente cerrada para evitar que por el purgador se vaya el vapor.
Los purgadores en energía solar solo se utlizan en tareas de mantenimiento y puesta en marcha. Durante funcionamiento normal, como si no estuvieran, hay que anular sus funciones.
Respuesta: Lo pregunto, no me mateis.jejeje.
ahhhh, vale eso si.
Una llavecita de toda la vida.
Es que eso de interceptacion, me habias descolocado. jejejejjeje.
Esta muy lejos, por eso no puedo apreciar si la han montado. A lo mejor, ni eso.