Caudal fluido caloportador
Buenas! A ver si solucionáis mi duda...
El valor del caudal del fluido caloportador, según dice el RITE (ITC 10.1.3.2), deberá estar comprendido entre 1,2 l/s y 1,6 l/s por cada 100 m2 de área de colectores, o lo que es lo mismo, entre 43,2 l/(h·m2) y 57 l/(h·m2).
Sin embargo, mirando catálogos, veo que muy pocos fabricantes ofrecen unos paneles donde se cumpla esta condición. La mayoría no la cumplen
Algunos tienen un caudal de diseño de 20 l/h·m2, otros de 40 l/h·m2...
Qué explicación tiene esto? Puedo usar un panel de estos en una instalación? imagino que sí, sino no los fabricarían...
low flow y captadores en serie
Hola foro!!
Tras un tiempo sin participar en el foro vuelvo a retomarlo.
Tengo una duda que creo importante, han llegado a mis manos una serie de memorias técnicas de instalaciones solares de ACS para edificios. En ellas se propone una configuración del campo de captación formada por agrupaciones en paralelo de 4 captadores en serie. Me choca mucho esta configuración porque el rendimiento de los captadores ( a partir del primero de los captadores) disminuye así como la contribución solar. En la memoria se indica que los captadores funcionan en low flow (40 l/hm2) y que con esto se consigue una disminución del diametro de las tuberías, entre otras cosas. ¿Alguién puede explicarme esto?
Un saludo
Cita:
Iniciado por Igor Kasatkin
Cada fabricante de los colectores determina el gasto óptimo para la producción y en general ellos difieren poco uno de otro. Pero en el manual es indicado habitualmente el caudal máximo para las instalaciones pequeñas. Para las instalaciones grandes (es más grandes 20 m2) la mejor decisión de utilizar el caudal mínimo hasta 15 l/h*m2 las ventajas:
El logro rápido del nivel necesario de la temperatura en el colector
La reducción importante del diámetro exigido de los tubos en el primario
La reducción de la productividad de la bomba
Saludos