Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    Caleydos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    7

    Predeterminado CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Hola a todos,

    estoy tratando de comprobar si saldría rentable apoyar un sistema para calentar 12000 l de agua a 90 ºC en una fábrica con solar térmica.

    ¿qué tipo de instalación recomendáis? ¿qué tipo de paneles? ¿tubo de vacío?

    ¿conocéis algún software que haga cálculos de dimensiado a tales magnitudes?

    Muchas gracias de antemano

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Serviría de apoyo a un sistema con energía convencional o biomasa, claro. El tubo de vacío ofrece mejores rendimientos a altas temperaturas, pero es más caro.

    Mira a ver la amortización cómo te sale, puede haber subvenciones que abaraten la inversión.

    El software que utilizo es el Transol, te servirá para simular este sistema, aunque puedes encontrar otros.

  3. #3
    Caleydos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    gracias por tu ayuda Xavi

  4. #4
    alix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Hola Caleydos,
    ¿Los 12.000 litros de agua a 90ºC se consumen diariamente o se utilizan para ceder calor a alguna parte del proceso? Si se consumen diariamente, ¿cómo se distribuye el consumo a lo largo del día? Si por ejemplo se consumieran en varias veces, podrías reducir el volumen de acumulación solar y reducir costes y pérdidas energéticas.

  5. #5
    Caleydos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Hola,

    los 12000 litros se utilizan a la vez para hacer un cocido de una materia, no paulatinamente, aunque también es cierto que durante el proceso, que dura unas dos horas, se evapora agua y hay que rellenar el tanque de cocción.

  6. #6
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Si te saldría rentable
    Sin dudar, tubos de vacío de tecnología “heat – pipe”.
    En verano 90% del calor o mas, en invierno mas del 50%, tu mismo.

    De todas maneras, yo escalonaría la inversión y colocaría un primer tramo y lo iría subiendo poco a poco.
    Ahh, se me olvidaba los colocaría en serie, pues lo que interesa es mucha temperatura y rápidamente.

  7. #7
    nohana3000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2011
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    78

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Estimado Caleidos,

    Primero he de decirte que me faltaría algo mas de información sobre la instalación (P. Ej. Existe ya este deposito de 12.000L o se podría dividir la instalación en 8 depósitos de 1500L, ó 12 de 1000L, en caso de existir este deposito de 12.000L como se produce el intercambio de calor, etc.)

    De cualquier manera una buena solución como antes indicaban por aquí serian los tubos de vacío Heat Pipe (Pero OJO hay muchas calidades de tubo y otras tantas de Heat Pipe).

    Si partiésemos desde cero te recomendaría dividir la instalación en 8 depósitos de 1500L con serpentín para el intercambio de calor, y para la captación 8 colectores Heat pipe de 20 tubos con tecnología de doble núcleo. En cuanto a la configuración serian 3 series en paralelo de 3+3+2 (No es recomendable poner todos los colectores en serie debido a las altas presiones que se alcanzan con la temperatura que pueden arruinar la instalación).

    Espero que te haya servido de ayuda.

    Un saludo

  8. #8
    Ergio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    480

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Cita Iniciado por Caleydos Ver mensaje
    Hola,

    los 12000 litros se utilizan a la vez para hacer un cocido de una materia, no paulatinamente, aunque también es cierto que durante el proceso, que dura unas dos horas, se evapora agua y hay que rellenar el tanque de cocción.
    Atención a este dato: Se evapora agua. Si se evapora solo un 20% (2400 ltrs) se necesitan unas: 1300.000 Kcal y hay que tener en cuenta si el proceso es exotérmico ó endotérmico

  9. #9
    alix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Caleydos, aunque a priori tu instalación parece muy rentable, creo que son necesarios más datos para hilar más fino con las aportaciones del foro. En este sentido:

    • ¿Qué sistema de energía auxiliar tienes pensado utilizar?
    • ¿Se realiza el proceso todos los días de la semana? ¿Fines de semana? ¿Vacaciones?

    Si el proceso se realiza los 365 días del año, la instalación es rentable o me corto los cuatro dedos de la mano derecha.
    Con respecto a la acumulación, te lanzo una idea, ir recalentando un acumulador de 1000 litros y ceder la energía "12 veces" en el día. En ciertas ocasiones, no es necesaria una acumulación solar igual al consumo de agua...

  10. #10
    Joan Cusidó está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    237

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Para (Caleydos)

    A ver si te sirve el colector.

    Saludos
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!

  11. #11
    Joan Cusidó está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    237

    Predeterminado Respuesta: CALENTAR AGUA FÍBRICA

    Adjunto remito gráfio comparativo de producción de agua caliente Industrial por provincias, con respecto a Logroño tomado como (1).

    Que complementa la entrada anterior.

    Saludos
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47