Respuesta: Cálculo ACS en gimnasios
Hombre el error para mi son las 900 personas diarias... en todo caso serán 90 personas no? Es normal que te salgan tantos captadores con tal consumo pero no creo que exista un gimnasio con tal afluencia si no es en un campamento militar y esos se duchan con agua fría! jeje
Saludos.
Respuesta: Cálculo ACS en gimnasios
precisamente ese dato si que es correcto, no es un gimnasio en sí, es un polideportivo con varias zonas de actividades, piscina, sala de fittnes, sala de cicling...
Saludos.
Respuesta: Cálculo ACS en gimnasios
Hola.
No es mejor calcularlo bajo el punto de vista de cuantas casas de baño hay? y calcular una ducha de 15 min por casa de baño . esque 900 personas son 225 horas si es que todos deciden tomarse una ducha...
en fin, creo que es el planteamiento el erroneo , porque tus calculos estan bien.. creo
un saludo
Respuesta: Cálculo ACS en gimnasios
El problema es que hay que ceñirse a lo que dice la Ordenanza de cada sitio ( en este caso Sant Boi ). El único motivo para que te salgan todos esos captadores es la gran cantidad de gente que usa el polideportivo y por lo tanto la demanda diaria, que es enorme.
No sé si has tenido en cuenta lo que dice el Codigo técnico de la edificación con referencia a que no se podrá superar en ningún mes el 110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100%. Si no es así, puedes jugar con ésto e intentar disminuir el número de captadores, no obstante con esa demanda diaria, siempre será muy elevado.
Un saludo.