Duda sobre el caudalimetro del grupo de bombeo
Hola a todos,
¿ El caudalímetro que hay en el grupo de bombeo debe mostrar continuamente el caudal en litros que circula o solo en el momento de ponerse en marcha la bomba ?
Mi caso es el segundo y diría que la cosa no acaba de tirar como antaño.
Saludos,
bdx
Respuesta: Duda sobre el caudalimetro del grupo de bombeo
En los que yo utilizo el caudalímetro marca cuando la bomba esta en marcha...si está parada no hay caudal
Respuesta: Duda sobre el caudalimetro del grupo de bombeo
Me refería a que al poner en marcha la bomba, el caudalímetro marca unos litros pero inmediatamente vuelve a caer a 0.
Respuesta: Duda sobre el caudalimetro del grupo de bombeo
hola.soy nuevo en el foro y de esto se poco,pero puede ser que tengas aire en el circuito, prueva a purgarlo.
1:icon_biggrin: saludo
Respuesta: Duda sobre el caudalimetro del grupo de bombeo
Yo no soy un experto, pero la esperiencia en mi equipo me dice que; o la bomba no funciona, o tienes aire en el primario, o esceso de presion y la bomba no puede.
Respuesta: Duda sobre el caudalimetro del grupo de bombeo
otro motivo por el que no circule el liquido en el primario es que las tuberias de ida, retorno o bien las placas estan obstruidas. Yo tube el mismo problema. LO solucione sacando el liquido caloportador, le meti agua a presion (NO LO HAGAS CON LAS PLACAS CALIENTES, ES PELIGROSO)