Buenas tardes
Tengo una duda sobre la legionella, para calcular una instalacion de acs , se puede calcular en 45 grados???
O hay que hacerlo en 60 obligatoriamente por la legionella???
Saludos
Versión para imprimir
Buenas tardes
Tengo una duda sobre la legionella, para calcular una instalacion de acs , se puede calcular en 45 grados???
O hay que hacerlo en 60 obligatoriamente por la legionella???
Saludos
Hóla yngwiedavid, en el caso de la legionela hay varios sistemas de control y desinfección :
- Desinfección térmica del a.c.s. , aumentar la temperatura del acumulador hasta 70º durante dos horas.
- Desinfección de grifos y duchas
- Purga y desinfección de los acumuladores
Todo esto supeditado con las revisiones pertinentes y los consiguientes controles análiticos.
Heinrich
Gracias
Pero el calculo en general de una instalacionb de Acs generalmente se hace a 45 grados no segun libros vistos, aunque miduda es porque se hace a 45 o a 60
Estoy hecho un lio
La puedes hacer a 45ºC y también a 60ºC. Te variará lógicamente el volumen de acumulación que deberás poner (aprox. un 50% más si acumulas a 45ºC) y el número de captadores (te saldrán más a mayor temperatura).
Por cierto, veo que has "invadido" el foro con varios temas casi idénticos. Ten paciencia, espera a que se te conteste y no repitas las cosas.
Saludos
Si me preguntas mi opinión, yo lo calcularia a 60º, la mayoría de cálculos se hacen a esa temperatura
Heinrich