Cálculo caldera para ACS sistema de apoyo
Buenas, resulta que estoy calculando el sistema de apoyo para mi instalación de solar de proyecto final de carrera y he obtenido un volumen de acumulación de la caldera (2000 litros) mayor que el volumen de acumulación obtenido con el f-char (1500) esto no es posible verdad? No he utilizado simultaneidades puesto que es una fábrica y en el momento que se acabe el turno de trabajo las 20 duchas que posee mi nave se van a utilizar.
El tiempo de demanda punta utilizado ha sido de 15 minutos. No se, me podeis ayudar a aclararme es que veo que no termino...
Gracias!
Respuesta: Cálculo caldera para ACS sistema de apoyo
Necesitas saber cuantas duchas hay, los litros minuto de cada ducha y el tiempo. Multiplicando esto sabes el volumen que necesitas
Respuesta: Cálculo caldera para ACS sistema de apoyo
Una ducha tiene de caudal 0,2 litros segundo, asi puedes hacer el calculo
Un SAludo