Intercambiador de calor externo
Buenas tardes,
Estoy realizando mi proyecto final de carrera y tengo una duda sobre el intercambiador de calor. Antes os pongo algunos datos:
319,2 m cuadrados, 120 placas, 20000L de acumulación
La potencia del intercambiador debería ser como mínimo P=500xS=159,6 kw. Por el fabricante que he escogido, tengo un intercambiador de 190000 kcal/h, unos 220 kw. Mi pregunta es, si quiero conseguir el agua sanitaria a 45ºC:
1.- ¿Qué caudal debería poner en ambos circuitos?
2.-¿Qué temperaturas debería poner?
Yo he seleccionado 19000l/h para el primario ( 158 l/h por panel, que esta dentro del margen del fabricante) y 17272l para el secundario. Las temperaturas serían 60º y 49º para el primario,y 50º y 45º para el secundario. ¿Está este cálculo bien hecho y dentro de lo lógico?
3.- Con estos datos, ¿cómo puedo saber las pérdidas de carga del intercambiador?