Hola amigos,
siempre me cabe la duda, ¿cual es la presión de tarado a la que se suele hacer funcionar una instalacion de e.solar para ACS?.
No he encontrado ningun post en el que se mencione este valor.
Un saludo.
Versión para imprimir
Hola amigos,
siempre me cabe la duda, ¿cual es la presión de tarado a la que se suele hacer funcionar una instalacion de e.solar para ACS?.
No he encontrado ningun post en el que se mencione este valor.
Un saludo.
va un poco en función del tipo de instalación, de la presión del circuito primario y de la presión máxima de trabajo de los elementos que lo componen. Como referencia, estamos montando válvulas de 4'5 bar en instalaciones pequeñas (el colector soporta 8).
Saludos
Entiendo que la presion de funcionamiento derá siempre más baja que el elemento mas "debil" de la instalación, esto es si p.e. las valvulas de seguridad estan a 6 bar pues la instalación funcionara por debajo, pero cuanto? como puedo saber cual sería la presion optima de funcionamiento para cada tipo de instalación?
saludos
Los colectores tienen una presión óptima de funcionamiento y es el principal dato de partida para fijar la presión de la instalación
Si trabajas con presiones muy altas tendrás peligro de fugas y mayor desgaste de los materiales, y como mínimo alivio de las válvulas de seguridad. Por eso debes trabajar por debajo de la máxima presión de trabajo o presión de timbre del elemento más débil.
Respecto a la presión mínima, si trabajas con presiones muy bajas tienes riesgo de cavitación (formación de vapor el la entrada de la bomba), mayor dificultad para separar el aire, y formación de vapor en las zonas sobrecalentadas del sistema.
De memoria me parece recordar que la presión de vapor del agua a 140º es del orden de 2,7 bar manométricos, por tanto esta debería ser la presión mínima de llenado.
Podemos encontrar una solución de compromiso entre presiones muy bajas o muy altas en torno a los 3,5 bar, siendo aceptable la presión para la mayoría de las instalaciones entre los 2,7 bar y los 4,5 bar.
el agua de red, a qué presión va???
sé que debe ser mayor que la del acumulador, para que en caso de fuga no se transfiera líquido del primario al secundario,pero no sé exactamente a qué presión va .....
perdonad mi ignorancia en cada post, pero es que estoy empezando...tiempo al tiempo.... :wink:
Depende del lugar donde estes trabajando, dado que esta muy condicionado por la orografía del terreno y el diámetro de las canalizaciones hasta la finca. De manera habitual, en la acometida de agua a la finca, junto a los contadores, te encuentras un manómetro.
En otro caso tendrás que medirla, dado que puede estar entre 1 y 5 bar, dependiendo de donde estes.