Re: Vaso de expansión a.c.s
Lo que buscas esta en la norma UNE 100155, aunque te adelanto que el vaso de expansión en ACS va a salir de un volumen considerable si tienes acumulador, y que no es obligatorio aunque si aconsejable (como se ha tratado en otros temas)
El volumen total del vaso se calcula como:
Vt = V x Ce x Cp
Donde V es el volumen de agua dentro de la instalación Ce es el coeficiente de expansión y Cp el de presión.
Ce = (-1,75 + 0,064·t + 0,0036·t^2)·10e-3 para temperaturas de hasta 70ºC
Cp = PM / (PM - Pm)
Donde
PM = 0,9·P valvula de seguridad + 1
Pm = Presión de llenado en el punto donde esta el vaso + 1
Debería bastar.
Saludos.
Re: Vaso de expansión a.c.s
Respuesta: Vaso de expansión a.c.s
Una consulta.,
Dónde es la mejor ubicación de este vaso de ACS?
Saludos y muchas gracias.
Respuesta: Vaso de expansión a.c.s
En la parte baja, conectado directamente al acumulador.
Saludos.
Respuesta: Vaso de expansión a.c.s
Osea, debe estar instalado en la entreda de agua fría o en la salida de agua caliente?
Gracias !
Respuesta: Vaso de expansión a.c.s
Es indiferente, pero mejor en la entrada justo despues de la valvula de cerrado y la de antirretorno, junto a la de seguridad.