alguien sabra que caudal de agua pasan por lo captadores y a que temperatura retorna e impulsa.
Versión para imprimir
alguien sabra que caudal de agua pasan por lo captadores y a que temperatura retorna e impulsa.
Hola a todos, a ver si subimos el bloque de geotermia en este foro, estoy medio liado con este tema y a ver si puedo ayudar.
El caudal que pasa por los captadores depende del numero de captadores. En una BC Clivet de 10 Kw potencia térmica tenemos 3.8 l/s de salida, a partir de ahí calculadora. La temperatura de impulsión la máxima/mínima para el mejor COP de la bomba, 0 ºC o 30 ºC el retorno en una instal·lación bien diseñada 5 o 6 ºC de salto térmico,
lo que yo quisiera saber es el caudal de agua de un captador de 50m o 100 m. y temperatura de ida y retorno, para saber que potencia de refrigeracion tiene el captador solo en pasivo. ya que voy buscando el modo frio.
Ya, la potencia específica aparente del captador dependerá de las características constructivas de este y de la geología de dónde estés, pero vamos a dar por bueno el coeficiente arxiconocido !para calefacción ojo! de 50 w/m , entonces tendrás 100 m x 50 w/m = 5000 w de potencia. Con una temperatura de entrada al colector de 26ºC proviniente de la casa y retorno de 18 Cº, me da un caudal de 0.15 l/s
por lo que te entinedo, ejemplo:
el agua de los fancoils que entran en un intercambiador a 23ºc y sale a 18ºc con un caludal de 540 l/h tendra una potencia en pasivo los 100metros de captador de 2700 w en refrigeracion.
no se si me explico bien, pero mi inquietud es pasivo que pot tendra en refrigeracion para fancoils ya que aqui en marbella no veo rentable la calefaccion pero creo que tiene mucho potencial en modo frio