Dimensionamiento de una instalación
Buenas a todos, soy nuevo aquí y estoy interresado como técnico en el tema de la bioamsa, pero me surgen varias dudas al culacular el dimensinamiento, tanto de la caldera como de la instalación. No se is alguien me podría aclarar alguans dudas que tengo:
- Se dice que para dimensionar una caldera son aproximadamente unos 10Kw-100m2 cuando es con suloe radiante, ¿es este dato correcto?, y si es para radiadores, y si además tiene ACS. Existe aglún programa de cálculo para biomasa?
- Otra duda me surge con el depósito de inercia, dicen que es recomendable ponerlo para funcionamiento con suelo radiante, pero ¿como se dimensiona su capacidad?, unos fabricantes dicen que sobre los 20l x Kw de la caldera y otros que 4 o 5 l x Kw, la verdad es que es muchísima diferencia.
Gracias a todo el que me pueda aclarar o indicar donde se puede obtener esta información.
Cálculo depósito de inercia
Cálculo depósito inercia de acuerdo con la norma europea EN303/5:
VSP = 15*TB*QN*(1-0,3*QH/Qmin)
VSP Volume of the buffer storage (l)
TB Combustion time (h)
QN Nominal thermal capacity of the biomass heating boiler (kW)
QH Heating load of the building (kW)
Qmin Minimum thermal capacity of the boimass heating boiler (kW)
Depósito de inercia:
Tiempo de combustión: 2 h (tiempo necesario para que se queme lo que hay en el quemador)
Potencia nominal caldera: 100 kW
Potencia mínima caldera: 30 kW
Carga térmica del edificio: 70 kW
Volumen mínimo necesario = 15*2*100*(1-0,3*80/30) = 600 litros (clavadito)
Respuesta: Dimensionamiento de una instalación
mas vale tarde que nunca!
ojo, en el ejemplo hay un error, en lugar de contar 70 kW de carga termica se contan 80 kW. Si son 70 kW el volumen es de 900 lts, mas proximo al factor x10 que recomiendan algunos fabricantes.
Carga térmica del edificio: 70 kW
Volumen mínimo necesario = 15*2*100*(1-0,3*80/30) = 600 litros (clavadito)