Allquitran en caldera biomasa
Muy buenas, soy un total inexperto en estos temas y os agradecería que me ayudaseis.
El año pasado instalé una caldera biomasa intecbio DI 30. El año pasado le eché hueso de aceituna limpio y seco y ningún problema, pero lo compré muy caro: a 0,17€/kg
El verano pasado compré el hueso directamente en almazara a 0,09€/kg con un 20% humedad aprox. para pasar este invierno y este es del hueso que le estoy echando ahora.
He notado que la caldera se ensucia bastante más pero en las 2 últimas semanas está llena de alquitrán y de vez en cuando sale mucho humo desde la propia máquina. Según me ha dicho el distribuidor ésto es debido a una mala combustión. Ahora mismo éstos son los parámetros que tengo:
- Tiempo del sinfín 10segundos
- Ventilador: 35 %.
¿Qué parámetros tendría que cambiar para mejorar la combustión y evitar la producción de alquitrán?
Muchas gracias de antemano.
Re: Allquitran en caldera biomasa
Mas que cambiar parametros, lo primero limpia la caldera completamente.
Y de cambiar algun parametro quitale un poco de combustible, por ejemplo 8 segundos.
Piensa que sino limpias la caldera los cambios no sirven para nada.
Re: Allquitran en caldera biomasa
Si tienes en cuenta la perdida de rendimiento del combustible, la que ocasiona ese combustible en la caldera y el mantenimiento que debes realizar ahora, no te ahorras casi nada. El precio al que te salio el hueso del primer año es caro, pero....
Re: Allquitran en caldera biomasa
Muchas gracias por vuestras respuestas, he limpiado la caldera pero es practicamente imposible que se quede perfecta por la porquería del alquitrán.
He bajado el sinfín a 8 segundos y sigue produciendo muchísimo humo...
¿Qué se consigue modificando el ventilador?
Re: Allquitran en caldera biomasa
Seguramente como bien dice no está correctamente limpio. Suba un poco el ventilador
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk