A ver si me echais una mano en esto.
Amos a ver, estoy haciendo un estudio previo de una posible SFCR de 100kw, bien, hemos hecho los calculos y vamos a hacer lo siguiente:
40 subcampos en paralelo formados cada uno de ellos por 19 módulos en serie. Tenemos inversores monofasicos y obviamente la instalacion ha de ser trifasica al pasar de 5kw, entonces mi pregunta es la siguienete jeje:
Al ser 40 subcampos y tener que repartir las salidas de los inversores en 3 fases, como se hace eso, 13-R 13-S y 14-T ? y de ser asi, la corriente media por cada fase cual seria, 13xIm o tomariamos la mas desfavorable de 14*Im ?.
Espero haberme explicado, gracias por anticipado.