Re: Cableado de comunicación
Hola !
Nosotros somos una empresa de Ingeniería de Telecomunicaciones especializada en temas de telecontrol y automatización de plantas de energía solar con seguidores.
Hay que ver cuantos pares utiliza cada una de las tres redes que tienes:
- Autómatas. Puede ser que la red RS-485 vaya a dos hilos o cuatro.
- Inversores. Puede ser que la red RS-485 vaya a dos, tres o cuatro hilos.
- Contadores. Aunque los contadores puede ser que su dato se lo recoja el autómata y por otro lado tampoco veo mucho sentido a los contadores si los inversores ya cuentan la energía producida.
Cada red es independiente y se suele meter por un cable UTP de 8 hilos (4 pares), al menos nostros lo hacemos así: 2 hilos para la red RS-485 de autómatas (al menos los nuestros usan 2 hilos), dos pares para la red RS-485 de inversores y nos sobra un par del cable de 8 hilos.
Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros en [email protected].
Un saludo,
Re: Cableado de comunicación
FTP de 5 hilos es el que se suele usar