Problema Seccion Cableado
Buenas gente. Me ha surgido un problema con el dimensionado de seccion de los cables en una instalacion fotovoltaica de 12V. Tengo 2 placas de 100W cada una i una Icc de 5'9 cada una. Si sigo la siguiente formula:
S= 2Li/56AV
i=1'25*Icc
L=20
Bien segun esta formula la Icc me da 14'75A. Pero al calcular ya la seccion me sale un valor de 29mm2, lo que me llevaria a escoger el cable de 32mm2. Esto es para dar corriente a un telefono, a una radio y a un medidor de agua. He preguntado y esto ES IMPOSIBLE que sea asi. Si alguien me puede dar algun consejo o alguna ayuda le estare muy agradecido.
Desde ya muchas gracias.