Hola a todos, ¿cuánto es lo recomendable que debe estar una descompensada una línea de una conexión trifásica? ¿una descompensación de 5 es elevada?
saludos
Versión para imprimir
Hola a todos, ¿cuánto es lo recomendable que debe estar una descompensada una línea de una conexión trifásica? ¿una descompensación de 5 es elevada?
saludos
Hola A Todos Alguien Puede Contestarme A Esto Por Favor?
Hola Miau,
5 kW de descompensacióon entre fases es lo máximo que te permite el Real Decreto. Recomendable sería tener las fases compensadas, pero por debajo de 5 nadie debería ponerte ningún problema, teóricamente.
Saludos.
¿Podríais indicar exactamente en que Real Decreto se habla de la descompensación de 5kw?. Gracias.
hola a todos yo también estoy buscando donde está ese real decreto.
Un saludo
Es el
1663/2000
De todas formas si échale un ojo también a la normas particulares de las compañias distribuidoras
gracias, saludos
art.9 rd 1663/2000
"La conexión podrá realizarse con uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor trifásico"
¿Se podría poner en una fase más de 5 KW, quedando por tanto descompensada 5 kW respecto a las otras fases? por ejemplo R 15 KW, S 10 KW y T 10 KW.
¿Considerais que es mejor uno o varios inversores?
Un saludo
hola miau yo también tengo esa duda en la interpretación del rd, me han dicho que si se puede interpretar así
salu2
Mirad este post en donde yo planteo algo similar. A lo mejor les puede ayudar
http://solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=6098 ("Mezclar inversores de distinta potencia". Autor: Marcobomb)
saludos