Configuración de trafos en una huerta de un único propietario
Buenas tardes a todos.
Estoy realizando los proyectos para una huerta de 300 kW. La instalación está dividida en 3 de 100 kW, pero pertenece todo a una misma empresa (único titular). Vamos a tener que hacer una pequeña linea de evacuación en MT.
Ahora me surge la siguiente duda:
¿Puedo utilizar un único transformador BT/MT para las 3 subinstalaciones? Yo entiendo que si, ya que de partida no optamos a la prima máxima. Habia pensado en poner uno de 400 kVA. He de indicar que la empresa distribuidora no es ninguna de las grandes. Se trata de una empresa distribuidora a nivel local o como mucho comarcal. Al hablar con ellos, me han dicho que puedo poner uno de 400, que por ellos no es necesario poner el doble de la potencia. Siendo así, si cedo el trafo a la compañía,¿incumplo el 1663/200 al ser de 400 y no de 630 o depende de la compañía distribuidora?
Vamos a tener vigilancia por cámaras y seguridad por vallado perimetral. ¿debería proyectar otro trafo para servicios auxiliares o puedo suministrarme directamente de la parte de baja?
Muchas gracias de antemano.